柴油錘收錘標準通常以貫入度控制為主,樁長控制為輔。以下是收錘標準的一些要點:
1. 每次打擊有效貫入度 :以10次錘擊的平均值為準,每次打擊的有效貫入度必須大于3.0mm。
2. 總貫入度 :總貫入度(有效貫入度加回彈量)應大于10mm。
3. 最后30擊平均貫入度 :參考HD62柴油錘,每陣10擊的貫入度可根據樁長變化考慮樁周摩擦力的影響而確定參數。
當有效樁長在20m以內時,最后三陣貫入度分別為30mm/10擊。
當有效樁長在15~20m時,最后三陣貫入度分別為30mm/10擊。
當有效樁長達到20m以上時,最后三陣貫入度可控制在50mm~80mm。
4. 樁端持力層 :預應力管樁柴油錘施工的收錘標準還應考慮樁端持力層(定性)和最后貫入度或最后1m的每米沉樁錘擊數(定量)作為主要收錘控制指標。
這些標準可以通過靜載試驗樁或試打樁來確定。
請根據具體施工條件和設計要求調整收錘標準。