油浸式變壓器的溫度控制對于確保其安全運行至關重要。以下是一些關于油浸式變壓器溫度的關鍵信息:
1. 繞組和油溫 :
繞組的平均溫度通常應保持在65度以下,這是基于A級阻燃等級(105度)考慮的。
油頂層溫度通常要求不超過55度,設計時也會努力保持在此溫度以下,同時確保繞阻溫度不超過65度。
繞組表皮的平均溫度通常比油溫高出約10℃,因此規定變壓器表面的油溫最高不超過95℃,而上層油溫不宜經常超過85℃。
2. 環境溫度 :
油浸式變壓器在環境溫度最大年平均溫度為20度,最大月平均溫度為30度,最高溫度為40度。
在環境溫度為20度時,變壓器的運行溫度可以達到105℃。
3. 溫升 :
油浸式變壓器滿載運行時,油頂的溫升是55K,在環境溫度20度時,油頂的溫度是75度。
繞組的溫升內控標準為65K。
4. 安全溫度限制 :
A級絕緣材料通常用于油浸式變壓器,其長期工作溫度是105℃。
頂層油溫最高不得超過90℃,通常報警定值整定在80℃。
5. 冷卻技術 :
使用強迫性油循環技術的風冷變壓器可以降低上表層油溫和繞組最高溫度點,但需注意溫差變化。
6. 絕緣和冷卻介質 :
變壓器油作為絕緣和冷卻介質,具有優良的絕緣性能和傳熱性能,有助于保護鐵心和繞組。
請根據這些信息檢查您的油浸式變壓器是否在安全的溫度范圍內運行,并確保遵循制造商的維護指南。
油浸式變壓器溫度70度是否正常?
10kv油浸式變壓器溫度標準是多少?
油浸式變壓器鐵芯溫度正常范圍是多少?